Ключевое слово в защите информации
ключевое слово
в защите информации
Получить ГОСТ TLS-сертификат для домена (SSL-сертификат)
Добро пожаловать, Гость! Чтобы использовать все возможности Вход или Регистрация.

Уведомление

Icon
Error

Опции
К последнему сообщению К первому непрочитанному
Offline shoa  
#1 Оставлено : 9 ноября 2009 г. 14:50:07(UTC)
shoa

Статус: Участник

Группы: Участники
Зарегистрирован: 16.12.2008(UTC)
Сообщений: 15

Имеются ли какие-нибудь требования к помещению (толщина стен, наличие замков, камер наблюдений и др.) в котором находится сервер с УЦ с учетом того, что ЦС, ЦР,АРС Адм.ЦР установлены на одном сервере?
Offline Юрий Маслов  
#2 Оставлено : 10 ноября 2009 г. 14:40:09(UTC)
Юрий Маслов

Статус: Активный участник

Группы: Администраторы
Зарегистрирован: 29.12.2007(UTC)
Сообщений: 1,036
Мужчина
Откуда: КРИПТО-ПРО

Поблагодарили: 36 раз в 25 постах
При использовании ПАК "КриптоПро УЦ" требования к помещениям определены в экслуатационной документаци:
Требования к серверным и рабочим помещениям удостоверяющего центра

Серверное помещение
Сервера Центра Сертификации, Центра Регистрации Удостоверяющего Центра и телекоммуникационное оборудование должны быть размещены в помещении (далее по тексту – серверное помещение Удостоверяющего Центра).
Серверное помещение Удостоверяющего Центра должно быть оборудовано системой контроля доступа с идентификацией по карте.
Идентификационные карты для доступа в серверное помещение выдаются сотрудникам из состава Службы Безопасности и Технической Службы УЦ по приказу руководителя Удостоверяющего Центра.
Серверное помещение Удостоверяющего Центра должно быть оборудовано исполнительным устройством системы контроля доступа электромеханического типа.
Технические средства Удостоверяющего Центра должны быть подключены к общегородской сети электроснабжения.
Электрические сети и электрооборудование, используемые в Удостоверяющем Центре, должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Серверное помещение должно быть оборудовано средствами вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающих соблюдение установленных параметров температурно-влажностного режима, вентиляции и очистки воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами СНиП, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.
Серверное помещение Удостоверяющего Центра должно быть оборудовано системой автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления.
Пожарная безопасность помещений Удостоверяющего Центра обеспечивается в соответствии с нормами и требованиями СНиП по классу Ф3.5, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.
Помещения и технические средства, расположенные в нем, должны пройти проверку на отсутствие в них электронных устройств перехвата информации (закладок).

Рабочие помещения
Рабочие помещения Удостоверяющего Центра выделяются по схеме организации рабочих мест персонала Удостоверяющего Центра.
Рабочие помещения Удостоверяющего Центра должны оборудоваться механическими замками.
Ключи механических замков рабочих помещений Удостоверяющего Центра выдаются сотрудникам Удостоверяющего Центра по распоряжению руководителя Административной Службы УЦ на основании схемы организации рабочих мест персонала.
Технические средства Удостоверяющего Центра, размещаемые в рабочих помещениях, подключаются к общегородской сети электроснабжения.
Электрические сети и электрооборудование, используемые в рабочих помещениях Удостоверяющего Центра, должны отвечать требованиям действующих «Правил устройства электроутановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Рабочие помещения Удостоверяющего Центра должны быть оборудованы средствами вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами СНиП, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.
Пожарная безопасность рабочих помещений Удостоверяющего Центра обеспечивается в соответствии с нормами и требованиями СНиП по классу Ф3.5, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.

Рабочие помещения Удостоверяющего Центра включают в себя следующие отдельные помещения:
 помещение административного персонала;
 помещение персонала по обеспечению безопасности;
 помещение персонала по обеспечению регистрации;
 помещение технического персонала и кладовая.

Помещение персонала по обеспечению регистрации должно быть разделено на две части (например, перегорожено барьером): в одной части располагается рабочие места операторов Центра Регистрации, другая предназначена для приема посетителей.
Во внерабочее время все рабочие помещения должны быть опечатаны.

Архивохранилище
Архивные документы должны хранится в специально оборудованном помещении-архивохранилище, обеспечивающим режим хранения архивных документов, устанавливаемый законодательством Российской Федерации.

С уважением,
КРИПТО-ПРО
RSS Лента  Atom Лента
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Быстрый переход  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.