10.03.2005 13:40:33Резервирование КриптоПро УЦ Ответов: 4
Роман
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как можно организовать систему, при которой, в случае,скажем, отключения электричества на основном УЦ, можно мгновенно переключить работу на резервный, но так, что бы когда подымится основной, все сертификаты выписаные резервным, отразились и на нем. То есть, фактически, сделать две взаимозаменяемые копии 1 УЦ.
Спасибо.
 
Ответы:
10.03.2005 14:10:53uri
Не штатный вопрос про нештатную ситуацию :-)

Мы имеем:
Т1 - время которое обеспечивает UPS основного УЦ
Т2 - время, необходимое персоналу для создания резервной копии баз данных основного УЦ
Т3 - время, необходимое персоналу для восстановления с резервной копии баз данных на резервном УЦ

Допущение: технические и программные средства резервного УЦ находятся в подключенном и рабочем состоянии

Т.о. Вам необходимо обеспечить, что бы время Т1 было больше или равно сумме времен Т2 и Т3.
Как видим, это чисто техническая задача + регулярная отработка нормативов с персоналом УЦ (т.н. комплексные тренировки) :-))

Встроенных средств в ПО ПАК "КриптоПро УЦ" средств решения Вашей задачи - нет, да и быть не может!
11.03.2005 12:14:26Kirill Sobolev
Альтернативное предложение, опять же не имеющее отношение к КриптоПро УЦ - использовать HDD Hot Swap. Выключили свет - вынули диск, на котором ЦС и ЦР и просто переткнули в полностью аналогичный резервный комп.
29.03.2005 12:03:11Альт
В нормальных системах вводят понятия "зеркал".
На клиентах прописаны все зеркала основного "боевого" сервера.
При возникновении проблем соединяния с ним работа должна быть продолжена с любым из доступных зеркал.
Синхронизация между боевым и зеркалами должна быть как можно более полной
29.03.2005 12:06:42uri
В системах, использующих ключевую информацию, к которой предъявляются требования на запрет копирования, организация горячего резервирования (неких "зеркал") - это проблематично.